1.顶管施工的工艺流程是怎样的?
施工工艺:
1、机头选型: 根据地质报告,并结合本公司的施工经验,顶管机头决定采用气压平衡网格(水冲)式机头进行施工。该机头在顶进过程中,通过气压平衡正面土压稳定机头,减少外部土体对周围地面的影响。
2、顶进设备及顶进工艺
(1)主顶: 采用4台200吨/台千斤顶作为主顶,千斤顶行程为1.4米。千斤顶动力由油泵提供。千斤顶后端用道木和分压环将反力均匀作用于工作井,前端顶进分压环,顶铁将顶力传至管节。分压环制作具有足够的刚性,与管端面接触相对平整,无变形。
(2)中继间: 在长距离顶进过程中,当顶进阻力超过容许总顶力时,无法一次达到顶进距离时,须设置中继间分段接力顶进。本顶管工程在顶进长度超过100米时,考虑在机头后设置一只中继间,并采用触变泥浆注浆工艺。 中继间由前壳体、千斤顶及后壳体组成。前壳体与前接管连接,后壳体与后接管连接,前后壳体间为承插式连接,两者间依靠橡胶止水带密封,防止管道外水土和浆液倒流入管道内。 每只中继间安装10个、每个顶力为30吨的千斤顶,千斤顶沿圆周均匀布置。千斤顶的行程为28厘米,用扁铁制成的紧固件将其固定在前壳体上。钢壳体结构进行精加工,保证
其在使用过程中不发生变形。中继间壳体外径与管节外径相同,可减少土体扰动、地面沉降和顶进阻力。 当管道顶通以后,拆除千斤顶及各种辅件,外壳与管节内壁之间的间隙用细石混凝土填充。
(3)接口: 管节接口主要由外套环(钢套环)橡胶止水带和软土衬垫组成。钢套环在加工处至现场运输吊装过程中不能变形,接口不损坏,以确保管节在对接过程中,橡胶带不移位、不翻转,确保管节的密封性。同时,钢环套在进场前还必须做好防腐处理。 橡胶止水带应保持清洁、无油污,并存放在阴暗处,防止老化。施工中,将橡胶止水带用强力胶水粘贴于混凝土管口凹槽处,并粘贴牢固,在管节对接前涂无腐蚀性润滑油以减少摩阻,防止止水带翻转、移位和断裂。 软木衬垫采用多层胶合板(厚度1cm左右),将其夹于前后管节钢套环间,以均匀管节间的相互作用力,减少接口损坏。管道顶通后,管道须作内接口处理,将管节间的胶合板凿至同样深度(深度2~3cm即可),并用沥青弹性嵌缝膏或水泥砂浆抹平。
(4)注浆工艺: 在长距离(大于100米)管道顶进过程中,必须采用注浆工艺,利用触变泥浆套减少顶进过程中管壁与土体之间的磨擦力,并填充流失的土体,减少土体变形、沉降和隔水。 触变泥浆由膨润土和水搅拌而成,配合比为1:8。触变泥浆经搅拌后存入储浆箱,通过注浆机经管道输送至混凝土管注浆孔,注入土体形成泥浆套.
广州建基公司顶管施工可以啊,我之前有个项目就是跟他们公司合作的,当时看到它公司规模挺大的,口碑也不错就先合作了,后来他公司挺负责的,质量也比较严格。你可以问问。
2.电气图中线管的敷设方式TC.CC.FC.WC分别代表什么
TC:电缆沟
CC:暗敷设在顶棚内
FC:暗敷设在地面内
WC:暗敷设在墙内
线管的代号及敷设方式
一、线管的代号
SC:焊接钢管、TC:电线管、PC:硬质塑料管、CT:电缆桥架、CP:金属软管、SR:钢线槽、RC:水煤气管
二、导线敷设部位:
SR:沿钢索敷设、CLE:沿柱或跨柱敷设、WE:沿墙面敷设、CE:沿天棚面或顶棚面敷设、ACE:在能进入的吊顶在敷设、BC:暗敷设在梁内、CLC:暗敷设在柱子内、WC:暗敷设在墙内、FC:预埋在地面内、CC:暗敷设在顶板内
根据中国建筑标准设计研究所出版的《建筑电气工程设计常用图形和文字符号》00DX001 73页规定:
线路敷设方式标注:
穿焊接钢管敷设:SC、穿电线管敷设:MT、穿硬塑料管敷设:PC、穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设:FPC、电缆桥架敷设:CT、金属线槽敷设:MR、塑料线槽敷设:PR、用钢索敷设:M、穿聚氯乙烯塑料波纹电线管敷设:KPC、穿金属软管敷设:CP、直接埋设:DB、电缆沟敷设:TC、混凝土排管敷设:CE、导线敷设部位的标注、沿或跨梁(屋架)敷设:AB、暗敷在梁内:BC、沿或跨柱敷设:AC、暗敷设在柱内:CLC、沿墙面敷设:WS、暗敷设在墙内:WC、沿天棚或顶板面敷设:CE、暗敷设在屋面或顶板内:CC、吊顶内敷设:SCE、地板或地面下敷设:F
另外,JDG–紧定式电线管,KBG–扣压式电线管
一,导线穿管表示
MT-电线管、PC-PVC塑料硬管、FPC-阻燃塑料硬管、CT-桥架、MR-金属线槽、M-钢索、CP-金属软管、PR-塑料线槽、RC-镀锌钢管
二,导线敷设方式的表示
DB-直埋、TC-电缆沟、BC-暗敷在梁内、clc-暗敷在柱内、WC-暗敷在墙内、CE-沿天棚顶敷设、CC-暗敷在天棚顶内、SCE-吊顶内敷设、F-地板及地坪下、SR-沿钢索、BE-沿屋架,梁、WE-沿墙明敷
三,灯具安装方式的表示
CS-链吊、DS-管吊、W-墙壁安装、C-吸顶、R-嵌入、S-支架、CL-柱上
穿焊接钢管敷设:SC、穿电线管敷设:MT、穿硬塑料管敷设:PC、穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设:FPC、电缆桥架敷设:CT、金属线槽敷设:MR塑料线槽敷设:PR、用钢索敷设:M、穿聚氯乙烯塑料波纹电线管敷设:KPC、穿金属软管敷设:CP、直接埋设:DB、电缆沟敷设:TC、导线敷设部位的标注、沿或跨梁(屋架)敷设:AB、暗敷在梁内:BC、沿或跨柱敷设:AC、暗敷设在柱内:CLC、沿墙面敷设:WS、暗敷设在墙内:WC、沿天棚或顶板面敷设:CE、暗敷设在屋面或顶板内:CC、吊顶内敷设:SCE、地板或地面下敷设:FC
来源:《建筑电气工程设计常用图形和文字符号》
3.钢塑复合管是什么东西
钢塑复合管是以普通碳素钢管作为基体,内衬化学稳定性优良的热塑性塑料管,经冷拉复合或滚塑成型,它既有钢管的机械性能,又有塑料管的耐腐蚀,缓结垢,不易生长微生物的特点,是输送酸、碱、盐、有腐蚀性气体等介质的理想管道。内衬食品级聚丙烯,能用于食品、医药及饮水等行业。本企业生产四种钢塑复合管:钢衬聚丙烯复合管(GSF.PP),钢衬聚氯乙烯复合管(GSF.PVC),钢衬聚乙烯复合管(GSF.PE),钢衬聚四氟乙烯复合管(GSF.F4)。特点:
1.具有优良的物理性能
2.具有极好的耐腐蚀性能
3.机械强度与钢管相同
[ 应用领域 ] 1.钢塑复合管广泛用于化工、电力、冶金、食品等待业的介质输送及环保处理系统。
2.使用条件1)真空值(即负压)DN25-DN80:≤90kPa
DN100-DN150:≤70KPa
≥DN200:≤55KPa
2)正压 DN25-DN80:≤6.4MPa
DN100-DN150:≤6.4MPa
≥DN200:≤2.5MPa3)使用温度
转载请注明出处百科知道网 » 顶钢管是什么东西(顶管施工的工艺流程是怎样的?)